개요
◈ 고전압 전기 장비의 현장 설치 후 신뢰성 시험을 위한 장비로 내전압 및 부분방전, 유전정접 시험을 수행할 수 있으며 장비가 가벼워 현장 적용에 매우 용이하다. 전력전자 부품을 이용한 디지털 제어 기술로 초저주파 정현파 출력을 시현하였으며 전압상승, 전압하강, 측정, 과전압/과전류 보호 등의 기능을 제어한다.
◈ 전력 전자 부품을 사용함으로써 시스템 전체의 크기가 작고 무게가 가벼우며 LED모니터를 통해 선명하게 볼 수 있고 출력 파형이 생성이
가능해 연결된 프린터로 출력할 수 있다. 넓은 범위의 초저주파 공조/변조가 가능하며 표준 정현파를 출력하므로 측정의 에러를 줄일 수 있고 고압부에서의 스파크 방전 등의 문제점이 있을 수 있는데 이런 문제들을 해결함으로써 고객 지향의 제품을 만들었다.
특징 및 사양
◈ 출력측의 전압과 전류는 직접 출력측으로 부터 측정되므로 매우 정확하다.
◈ 과전압 보호 : 장비는
출력 전압이 과전압 설정값 이상 출력되면 20mS 이내에 차단된다.
◈ 과전류 보호 : 저압측과
고압측 양 전류에 대해 이중으로 설정되어 있다.
◈ 장비의 크기가 작고 가벼워 현장 이동에 편리하다.
◈ LCD 모니터를 통해
출력 파형의 확인이 가능하며 이를 프린터로 출력 가능하다.
◈ 정격전압 : Max. 80KVpeak
◈ 출력 주파수 : 0.5Hz, 0.1Hz, 0.02Hz
◈ 측정 정밀도 : 3%
◈ 전압 정, 부
그래프 값 오차:≤3%
◈ 전원 : 교류 50~60Hz, 220VAC±5%
초저주파 시리즈
제품 용량표
모델명 | 정격전압 | 부하용량 | 전원휴즈 | 무게 | 용도 |
VLF-30/1.1 | 30KV(피크) | 0.1Hz,≤1.1uF | 10A | 제어기 :4Kg 발생기:25Kg | 10KV급 지중선 고압 발전기 |
0.05Hz,≤2.2uF |
0.02Hz,≤5.5uF |
VLF-50/5 | 50KV(피크) | 0.1Hz,≤5uF | 55A | 제어기:5Kg 발생기:60Kg | 케이블 고장점 |
0.05Hz,≤10uF |
0.02Hz,≤25uF |
VLF-80/1.1 | 80KV(피크) | 0.1Hz,≤1.1uF | 30A | 제어기:5Kg 발생기 : 45Kg | 35KV케이블 고압 발전기 |
0.05Hz,≤2.2uF |
0.02Hz,≤5.5uF |
*** 피시험 시료의 정전용량을 감안하여
장비를 선택.
구성품
◈ 발생기 본체
◈ 제어기
사 진