개요
◈ 고전압 전기 장치의 절연역률과 유전정접 측정
◈ 간섭 주파수 배제를 위해 주변 주파수(60Hz+/- 1Hz, 50Hz+/-1Hz)로 측정 하여 측정 신뢰성 향상.
◈ 내부 전원 12KV 또는 외부전원 이용한 측정 가능.
◈ 피시험체에 인가되는 전압의 위상과 전류의 위상을 통해 손실율을 측정.
특징 및 사양
유전정접 시험기
◈ 주파수 변환 기술과 디지털 필터를 이용하여 피시험품 전류의 200%에서 정확한 Data를 얻을 수 있음.
◈ 고압측 보호, 저압측 보호, 접지에 대한 보호, 피시험체 결함 보호 등 다양한 보호 기능
◈ 적용 가능한 시험 방법: UST Mode , GST Mode , GSTg Mode
◈ 정도 : Cx ; read*1%+1pF, DF; read*1%+0.0004
◈ 용량값 측정 범위 : 3pF~1.2uF/13.4kV, 5A기준, 분해능 : 0.001pF, 4 digitals
◈ 손실율 측정 범위 : 무제한, 분해능 : 0.001%
◈ 입력 전류 범위 : 10uA~5A
◈ 전원
출력 전압 : 0~12KVAC/ 200mA
출력 주파수 : 50±1Hz / 60Hz±1Hz
◈ 간섭배제 : 피시험품 Sample 전류의 2배까지
◈ 내장 프린터 : 감열식
◈ 통신 포트 : RS-232
◈ 본체 무게 : 28kG,
전류확장기
◈ 측정 전류가 대용량일 경우 전류치는 감쇄시키고 위상은 그대로 전달할 수 있는 고정도의 변류기
◈ 다양한 크기의 전류 적용(4000A, 400A, 40A 등)
◈ 출력 전류 : 0~4A
고전압 표준 콘덴서
◈ 외부 전원을 이용한 절연역률 또는 유전정접 측정 시 사용되는 표준 콘덴서
◈ SF6 가스 주입식 콘덴서
◈ 자체 유전정접 값이 매우 적어 유전 정접에 적합
◈ 정격 전압 및 정전용량 : 1KV~1000KV / 10pF~1000pF
전류센서
◈ 고전압 출력측의 전류 측정을 위한 센서
◈ 광 통신으로 고전압 절연 및 측정 데이터 전달
사양
◈ 동작 온도 : -10℃~50℃
◈ 저장 온도 : -20℃~60℃
◈ 습도 : <90% non-condensing
◈ 크기 : 46cm(L)*35cm(W)*34cm(H)
◈ 무게 : 주장비 : 28kg , 전선: 3.5kg
◈ 정밀도:±0.002%
200A:1A、100A:1A、50A:1A、20A:1A、10A:1A
적용
◈ 유입식 변압기 또는 리액터 등
◈ 고전압 콘덴서 및 고전압 부싱
◈ 기타 절연물.
구성품
◈ 유전정접 시험기
◈ 대용량 시료를 위한 전류 확장기
◈ 고전압 표준 콘덴서
◈ 컴퓨터 프로그램을 이용한 데이터 측정 및 저장, 보고서 출력 가능
사용환경
◈ 온도:0~40℃
◈ 습도:<85% RH