개요
◈ 피시험체의 정전용량과 가변 리액터의 유도 용량으로 공진시켜 내전압 시험.
◈ 전체 시스템을 시험 용량에 비해 최소 1/40 수준으로 작게 만들 수 있어 비용 대비 효율이 매우 큼.
◈ 테스트리더에서 직접 설계, 제작한 100% 국내산 부분방전용 초고전압, 대용량 내전압 시험장비.
◈ 부하의 정전용량 품질에 따라 다르나 공진 효율은 약 40~100배 수준. 전압조정기 변동에 따른 공진 영향이 거의 없음.
특징 및 사양
고전압 가변 리액터
◈ 주요 부품을 국산화하여 제품의 사후관리 및 부품 교체시 매우 용이함.
◈ 일괄 설계로 시험과 관리, 유지보수가 쉽도록 설계 및 제작함. 적절한 내부 임피던스 설계와 적당한 공진효율값으로 시험 중 전압 변동이 거의없음.
◈ 갭 구동은 BLDC 모터를 채용하여 속도의 조절을 원활하게 하여 미세 갭 조절 시 모터 과부하에 의한 동작 불량이 없음.
◈ 리액터 받침대에 기본적으로 방진구를 장착하여 공진에 의한 진동을 최소화(<60dB).
◈ 에폭시 고전압 부싱을 채택
◈ 장격전압에서 부분방전 Free.
◈ 튼튼한 구조물을 바탕으로 갭 구동 시 백래쉬가 없어 공진이 매우 안정적이고 결과적으로 출력전압이 매우 안정적임.
◈ 쇼트 블라스트 후 함마톤 분체 도장을 통해 표면이 미려하고 반영구적인 도장.
◈ 리액터 함체 내부에 Exciter 수용하여 공간 효율 향상.
◈ 입력 : 220V~6600V,50~60Hz,10kVA~1000kVA 단상.
◈ 출력 : 50kV~2000kV,500kVA~100000kVA 단상.
전압조정기
◈ IVR 방식은 접촉자가 없으므로 반영구적 수명 및 유지보수가 적음.
◈ SVR 방식은 흑연접촉자를 사용하므로 소용량(2000kVA 이하) 내전압 시험기에 적용이 용이.
◈ 쇼트블라스트 및 함마톤 분체도장 처리로 장기적 사용에도 색상변화가 없음.
◈ AVR을 이용한 시퀀스 제어, BLDC를 이용한 구동.
◈ 다양한 보호 회로 구비
◈ 부분방전 노이즈 Free
◈ 내부 팬으로 방열이 용이함.
◈ 입력 : 220V~6600V,50~60Hz,50kVA~1000kVA 단상.
◈ 분압기 : 정격전압 : 10pF~2000pF
◈ 정전용량 : 100pF~2000pF
터치패널 / PC기반 제어기
◈ 과전류 보호, 섬락보호 등의 다양한 보호회로로 제품 손상 및 기기의 손상을 막아줌.
◈ 터치패널 또는 Labview / AVR 기반 인터페이스(자체 프로그래밍)
◈ 제어화면 인터페이스 또한 사용자가 요구하는 인터페이스 형태로 변경가능.
◈ 출력 전압 / 전류 그래프 표시 및 시험후 MS Excel 기반 보고서 출력.
◈ 자동 / 반자동 시험, 자동 시험중 시험 전압 / 시간 수정 가능
◈ 차후 사물 인터넷이 가능한 플렛폼을 사용하여 원격 실시간 및 감시 가능.
◈ 제어기와 전압조정기간 광 통신으로 써지 유입에 대한 제어부 보호.
◈ 부분방전 적용 위한 전원부 필터링
패널형 제어 데스크
◈ 과전류 보호, 섬락보호 등의 다양한 보호회로로 제품 손상 및 기기의 손상을 막아줌.
◈ 터치패널 또는 수동 인터페이스.
◈ 제어화면 인터페이스 또한 사용자가 요구 인터페이스 형태로 변경 가능(옵션).
◈ 차후 사물 인터넷이 가능한 플렛폼을 사용하여 원격으로 실시간 제어 및 감시 가능(옵션).
◈ 광 통신을 이용하여 제어부 보호.
◈ 부분방전 적용 가능한 전원부 필터링
◈ 규격 케이스 사용으로 이동이 용이하고 튼튼하고 실용적임.
분압기
◈ 용량성 분압기로 출력 전압을 분압하여 AC신호를 제어기에 전달하여 출력 전압 표시 및 자동제어 입력신호로 사용
◈ 고전압부와 저전압 부로 나뉨.
◈ 출력 전압 신호와 출력측의 펄스성 파형을 전달받아 고전압 회로보호용 ARC 신호로 사용됨.
고전압필터
◈ 부분방전(PD) 시험 시 고전압측을 통해 유입되는 고주파 대역의 전기적 잡신호를 제거할 목적으로 사용되는 필터.
◈ 고전압 콘덴서와 공심 필터로 구성.
◈ 분압기 및 결합 콘덴서의 기능도 추가 가능.
◈ 정격 전압 : 50kV~2000kV
결합콘덴서(부분방전 시험용)
◈ 부분방전 펄스 결합용 콘덴서
◈ 저전압측에 부분방전 검출 임피던스 박스 결합.
◈ 부분방전 펄스 및 출력 전압 신호를 부분방전 탐지기로 전송.
◈ 피시험체의 정전용량에 따른 정격 설계
◈ 정전용량 : 200pF~100nF
◈ 정격전압 : 10kV~2000kV
관통BUSHING
◈ 내전압 시험 및 부분방전 시험. 두 가지 목적 달성을 취한 차폐실에서 내전압 시험장으로의 시험전압 공급 붓싱.
◈ 절연물의 표면이 실리콘 또는 에폭시 재질로 절연 표면 거리 확보
◈ 정격전압 : 50kV~150kV
적용
◈ 고전압 지중 케이블 및 해저 케이블 내압 및 부분방전 시험
◈ 고전압 차단기 및 개폐기 내압 및 PD시험
◈ 고전압 붓싱 및 절여물 내압 및 PD 시험
◈ 고전압 전력 변압기, 발전기 등의 내압 및 PD시험
구성품
◈ 고전압 가변 REACTOR 및 EXCITER
◈ 전압조정기
◈ 분압기
◈ 제어기
◈ 악세서리
사용환경
사용장소 : 옥외용, 옥내용
주요고객
초고전압 전선 업체, 6.6kV급 이상 전선 생산업체, 초고전압 차단기 업체
탱크형 리액터 공진 내전압 시험기



모듈형 리액터 공진 내전압 시험기