제목 절연유 내전압 시험기 운용
작성자 대표 관리자 (ip:)
  • 작성일 2023-03-27 18:34:46
  • 추천 추천하기
  • 조회수 191
평점 0점


초고전압 시험 장비의  요소로써 시험용 HV 변압기 또는 HV 리액터 제작 시 사용되는 절연유는 통상 신유를 사용합니다.

그러나 공급업체들에게 확인한 결과는, 신유는 대량 제작 후 보관하다가 소요량 만큼 분할 판매하는 것으로 확인되었습니다.

이는 분할 판매 과정에 공기 유입에 따른 절연유의 수분함량 상승으로 이어질 수 있음을 의미합니다. 

실제 신유 구입 후 내압을 확인한 결과 1" 갭 전극으로 시험했을 때, 한국전력에서 초고전압 절연유에 요구하는 내전압 기준치인 40kV/inch 이하인 28kV/inch 로 측정되는 경우가 있었습니다.

즉 신유라 해서 무조건 내압이 높을 것이라는 믿음은 문제가 있다는 것입니다.

테스트리더는 이런 문제를 해결하기 위해 진공 절연유 처리기와 80kV 절연유 내전압 시험기를 구비하고 있으며 신유 사용 전 확인하거나, 기존 HV 장비의 절연유 테스트기에 사용하고 있으며, 절연유의 내전압이 낮을 경우 진공 처리기로 규정치 이상으로 처리 후 사용하고 있습니다.

구비한 절연유 내전압 시험기는 정격 80kV 이며 IEC60156 규격에 따라 시험이 진행됩니다.

실제 위 언급된 28kV/inch 수준의 신유는 진공 필터링 처리하여 70kV/inch 이상으로 처리하여 사용 하였습니다.

위 언급한 절연유 처리 관련 장비의 구비는  저희가 생산하는 장비의 품질 확보를 위해 매우 중요하게 자리매김할 것입니다.

고객 여러분들이 사용하고 계신 고전압 장비의 절연유 절연강도 확인이 필요하시면 언제든지 연락 바랍니다.

 

절연유 측정 화면


절연유 진공 필터 처리 후 내전압 정도 