전체상품목록 바로가기

본문 바로가기

공지사항

게시판 상세
제목 절연유 내전압 시험기 운용
작성자 대표 관리자 (ip:)
  • 작성일 2023-03-27 18:34:46
  • 추천 추천하기
  • 조회수 19
평점 0점


초고전압 시험 장비의  요소로써 시험용 HV 변압기 또는 HV 리액터 제작 시 사용되는 절연유는 통상 신유를 사용합니다.

그러나 공급업체들에게 확인한 결과는, 신유는 대량 제작 후 보관하다가 소요량 만큼 분할 판매하는 것으로 확인되었습니다.

이는 분할 판매 과정에 공기 유입에 따른 절연유의 수분함량 상승으로 이어질 수 있음을 의미합니다. 

실제 신유 구입 후 내압을 확인한 결과 1" 갭 전극으로 시험했을 때, 한국전력에서 초고전압 절연유에 요구하는 내전압 기준치인 40kV/inch 이하인 28kV/inch 로 측정되는 경우가 있었습니다.

즉 신유라 해서 무조건 내압이 높을 것이라는 믿음은 문제가 있다는 것입니다.

테스트리더는 이런 문제를 해결하기 위해 진공 절연유 처리기와 80kV 절연유 내전압 시험기를 구비하고 있으며 신유 사용 전 확인하거나, 기존 HV 장비의 절연유 테스트기에 사용하고 있으며, 절연유의 내전압이 낮을 경우 진공 처리기로 규정치 이상으로 처리 후 사용하고 있읍니다.

구비한 절연유 내전압 시험기는 정격 80kV 이며 IEC60156 규격에 따라 시험이 진행됩니다.

실제 위 언급된 28kV/inch 수준의 신유는 진공 필터링 처리하여 70kV/inch 이상으로 처리하여 사용 하였습니다.

위 언급한 절연유 처리 관련 장비의 구비는  저희가 생산하는 장비의 품질 확보를 위해 매우 중요하게 자리매김할 것입니다.

고객 여러분들이 사용하고 계신 고전압 장비의 절연유 절연강도 확인이 필요하시면 언제든지 연락 바랍니다.