몇몇 유입 변압기 업체의 35kV급 단상 유입변압기의 절연 역률 (유전정접) 시험을 실시하였습니다. 20도 환산 절연역률은 각 업체마다 조금씩 차이가 있었지만 대체로 0.25~0.4% 수준이었습니다.
특히 한 업체의 경우는 타업체와 달리  훨씬 좋은 0.25% 수준이어서 확인한 결과 약 2주간의 오랜 코일코어 건조 때문인 것으로 확인되었습니다.사용된 장비는 저희가 데모로 보유 중이던 유전정접 장비로 실시했습니다.

절연역률은 전압 인가에 따른 전류의 위상각을 확인하여 정전용량 성분 대비 저항 성분의 비를 나타내는 것으로 비율이 적으면 저항성분(수분, 산가)이 낮음을 표시합니다. 따라서 초기 변압기 생산 시의 절연 역률을 기준으로 하고 변압기 사용에 따라 갱년 변화하는 절연 역률을 체크하는 것은 유입 변압기의 품질을 관리하는 좋은 도구가 될 것입니다.



절연역율 시험기는 유전정접,  탄델타(Tan-Delta) 또는 도블 테스터기로 불리기도 하는데, 절연물의 유전체 특성을 파악하기 위한 장비입니다. 기존엔 도블사의 제품을 많이 사용하였지만 굳이 비싼 그 장비를 사용 않아도 정밀도가 높은 저희 장비를 사용하셔서 원하시는 데이터를 얻을 수 있습니다. 많은 이용 바랍니다. 그리고 유전정접 시험기를 가지고 계신다면 10% 이하의값에서는 절연역률과 유전정접의 값 차가 거의 없기 때문에 이중으로 돈을 들여 장비를 사실 필요는 없습니다. 참고 바랍니다.

이미 이 장비로 데모 후 전기연구원 안산 지점에서도 장비를 1대 구입하여 직접 업체에 시험을 대행하고 있습니다. 많이 이용해 주시길 바랍니다.
현장에 설치된 고전압 케이블, 변압기 등의 전기장치의 유전정접 또는 절연역률 시험이 필요하시면 저희가 보유하고 있는 장비로 시험해 드릴 수 있으니 연락바랍니다.